海外网5月13日电 台湾高铁发生10年来首次列车跑错轨道事件,台湾高速铁路股份有限公司今天(13日)表示,主因是控制员未设定回送路程,10日当天回送列车无旅客,未影响营运安全。
据台湾“中央社”报道,10日下午有一列高铁未载客回送列车测试后回到左营车站,但台南站控制员没完成设定,导致转辙器未正确设定路径,列车就直接北上往台南方向开,超过转辙器约1公里后才停下。
台湾高铁表示,这起10年来首次跑错轨道事件确实是人为疏失,当时车上无旅客,未影响营运安全,且高铁列车行进过程中,受列车自动控制系统(ATC)严密保护,绝无发生意外的可能。
据台湾高铁初步调查,这起事件是控制员未设定回送车路径,没有“控制转辙器疏失,开上其他轨道险未发生危险”的情况。事发后第一时间,相关主管接获通报,也记录在“行控中心勤务日志”备查,没刻意隐瞒。
高铁公司称,这起事件虽未影响高铁营运,但涉及人员作业疏失,已依内部程序调查,提报检讨改进计划,避免类似事件再发生。