扶梯前第二块踏板不安全?专业人士称没这个说法

[复制链接]

59

主题

94

帖子

1万

积分

管理员

Rank: 3Rank: 3

积分
12869
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-29 15:17:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

受最近电梯事故影响,广州某商场内,市民乘坐扶手电梯时要么小心翼翼地试探,要么大步飞奔而过  羊城晚报记者 周巍 摄

专业人士称没这个说法,质量过关的扶梯可放心乘坐

  羊城晚报讯 记者刘珊报道:湖北荆州扶梯事故以来,一则消息在网络疯传。消息中将自下而上运行电梯的终端踩踏板顺电梯运行方向分为了三个踏板,并称,即使是正常并未损坏的电梯,第二块踏板属于盲区,不安全不能踩,“下面是空的,而且容易卷进去”。对此,记者昨日采访了广州市质监局相关人士,证实这一说法有误。
广州市质监局权威人士表示,自动扶梯两端分别为上机房和下机房。上机房为启动机房,下机房为转向机房,本次荆州“电梯吃人”事故发生在上机房处。上机房盖板一共由三块组成,靠近梯级的第1块为前沿板,后面两块分别为中盖板和后盖板。
中盖板为方便检修人员拆卸维护确实是做成中空,但这并不代表就不安全。“正常运行情况下,三块盖板之间紧密连接。机械装置在正确维护和符合使用规范的前提下是安全的,自动扶梯‘吞人’是极端个例,所以不必过分担忧。”
国家特种设备安全技术委员会电梯分委会委员黄文和表示,任何一个质量过关的扶梯,这三块踏板都是安全的,而且并非只有第二块踏板下面是空的。三块踏板下面都是有空间的,只是空间大小不同。安装好的扶梯,这三块踏板都是固定好的。因此质量过关的扶梯,大家可以放心乘坐。
另外,质监部门还提醒广大市民,网上还流传着一些人为了避免踩到中盖板而采取各种跳跃之类的动作,市民们切不可学习,这样的跳跃行为十分危险,很容易发生碰擦和安全事件。
广州上月逾千人被困电梯
多与电梯使用不当有关
羊城晚报讯 记者刘珊报道:根据官方最新统计显示,广州市上月电梯安全运行监控中心(96333)共接到电话3838通;电梯应急处置共653宗,其中困人事件408宗;解救被困人员总计1147人,平均每天每万台电梯发生困人事件1.29宗。408宗困人事件中,由于电梯使用管理不善原因(如生活垃圾、停电和用户操作不当等)造成的困人事件276宗。
“电梯是一种机械,既然是机械当然就会有问题,但是这并不可怕,只要我们做好日常的维护保养,机械上的故障是可以有效避免的。”广州市质监局特种设备处处长杨延辉表示,但是目前很多的故障是由于电梯使用不当产生的。
从电梯本身的硬件设施而言,生活垃圾尤其是装修垃圾很容易导致电梯故障,“有些装修材料,特别是泥沙,搬运之前不做好电梯保护工作,很容易卡在门缝里,导致电梯停运”,最近,电梯问题中还出现了一种新现象——过度装修,广州市某高档小区电梯在加装大理石后出现异常故障导致困人。
提醒
被困电梯 报电梯编码有助定位
广州市电梯安全运行监控中心相关负责人提醒市民,等待电梯过程中不要过度靠近电梯门,尤其是带孩子的乘梯者,因为“发生过手脚贴近电梯门而被带入缝隙中的案例”。此外,一定要看清情况再进电梯,“电梯发生故障时,有时候电梯门会打开,但轿厢还没有达到指定楼层,如果靠得过近或直接踏入,很容易发生危险。”
与此同时,进入轿厢之后,要看好孩子不要乱蹦跳,遇到问题不要盲目扒门。广州市质监局相关负责人表示,希望大家能够认真阅读电梯内的《安全使用提示》。
今年2月开始,广州市质监局陆续在全市更换了新版的《电梯安全使用提示》。与旧版《电梯安全使用守则》相比较,新版《提示》明确了使用超期未检和检验不合格的电梯应承担的法律责任、“96333”救援电话、电梯六位编码等内容,并给出了法律提示;全市在用电梯均设置了一个六位编码,该号码类似于居民身份证号码,当市民困在电梯内,向96333接警人员告知六位编码后,接警人员可在第一时间定位发生困人电梯的地理坐标及该电梯的相关信息,可及时派遣救援人员将市民解救出来。